Klimaanlage - Ersatz für 134a ?

Mehr
7 Jahre 8 Monate her #202487 von Chromix
Hallo Igor,

d.h., bei R290 muß mit einem höheren Druck gefahren werden als bei R134a, richtig?
Dann passt aber auch der Druckschalter am Trockner nicht mehr, denn der schaltet erst bei 2 Bar ab.
So ohne weiteres kann man R134a also nicht durch R290 ersetzen.

Hälsningar, Lutz

Nimm Dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen.
Achte auf die Melodie des Lebens, die in Dir schwingt.
Buddha

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 8 Monate her #202488 von Uwe560
Hallo Igor,

interessante Tabelle.
Hast du vielleicht auch einen Vergleich mit R12 ?

Danke und Gruß
Uwe

Gruß Uwe


Auszug aus den Führungskräfte-Informationen von 1987:
Seit 1985 werden vier Versionen gebaut: 300 SL, 420 SL, 500 SL und das Top Modell, der 560 SL ! ;-)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 8 Monate her #202491 von citroen
Moin ihr Experimentierer, Uwe, Martin usw.
macht euch mal etwas über die Kältetechnik schlau.
Im Sammler / Trockner ist ein Schauglas.
Meist sehr verschmutzt, aber mit einer Taschenlampe kann man erkennen wann das schäumen im Glas aufhört.
Kurzzeitiges schäumen ist Ok.
Zu wenig Füllung = zu tiefe Verdampfung
Zu viel Füllung = zu hohe Kondensation = zu hoher Verflüssigungsdruck.
Bei etwa 25 Grad Außentemperatur wirst einen Verdampfungsdruck von ca. 2bar haben.
Dein Kondensationsdruck wird dann bei ca. 17 bar und die Überhitzung etwa 70 Grad betragen.
Dem Öl im Verdichter ist es bei den paar Betriebs Stunden egal, da das Kältemittel durch die Temperaturen im Verdichter aus dem Öl ausdampft.
Einzig die Wellenabdichtung könnte Probleme machen.
Das Einspritzventil am Verdampfer wird nicht ganz sauber regeln.
R12 / R134a sind in etwa gleich in ihren Drücken.
Ganz entscheidend über Erfolg und Misserfolg ist das Evakuieren.
Luft im System lässt sich nicht verflüssigen und nimmt Kondensationsfläche im Kondensator weg = höherer Druck.
Alle arbeiten natürlich in Eigenverantwortung.
Platzende Schläuche können heftige Kälte Verbrennungen erzeugen.
Passiert zum Glück selten.
Gruß aus Hamburg, Rainer

Gruß aus Hamburg, Rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 8 Monate her #202493 von Bandit_HW
Hallo,

wie von Rainer beschrieben bin ich auch einer dieser Experimentierer oder Laien .... daher kann ich wie bereits schon formuliert nur mit angelesener Info aufwarten. Als Ergebnis meiner Recherche haben sich für mich zwei interessante Fakten ergeben, siehe Dokument im Anhang.
Zitat:
1. ... The initial charge is carefully weighed and is less than both 400 g and a third the R134a charge by mass. The R290/600a charge was typically 300 g when replacing R12 in the early 1990s but is now typically 200 g in new ...
--> d.h. mit von mir gefüllten 370g ist ein wenig zu viel und sollte zw. 200-300g sein (im Sinne der Äquivalenz)

2. ... The number of mobile air conditioning systems using HC-290/600a in Australia was 0.33±0.12×10^6 mid-2002 and in the United States of America was 4.7 ± 1.7 × 10^6 at end 2002 ... The actual accident frequency and hence risk of using hydrocarbon refrigerant
in motor cars is much lower than predicted .... The US usage shows that statistically there is only 1 chance in 1000 that the true recorded accident frequencies are greater than 3.2×10^−7 per car year.
--> d.h. die Zahl ist statistisch vergleichbar mit einem Triebwerksausfall von mehrmotorigen Flugzeugen, also passt für mich (wie gesagt jedem seine Entscheidung, genauso wie in Urlaub fliegen ;o)

Vielleicht ist ja ein kompetenter Klimaanlagenexperte in der Runde der hier sachlich fundiert (und unpersönlich) Aufklärung leisten kann/will in Bezug auf den 107, damit auch die Laien (so wie ich) eine chance haben das Thema umfänglich zu verstehen.
Vielleicht entsteht dadurch ein Nachschlagewerk für all jene, die sich für Alternativen interessieren und gern so ein komplexes Thema für sich selbst durchsteigen wollen ...

Danke an alle für konstruktive vergangene und zukünftige Beiträge.

Gruss,
Heintje

Mercedes Benz 560 SL, R107, Bj. 09/1987, Modell:1988 / Diamantblau metallic (355/278) / USA Re-Import / Engine: 117.967

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 8 Monate her #202497 von citroen
Moin Heintje, solltest du dich von mir diskriminiert fühlen, ist nicht meine Absicht.
Kältetechnik ist aber ein sehr komplexes gebiet.
Beim Auto besonders, da sich die Bedingungen ständig ändern.
Drehzahl = Änderung des Hubvolumens,
Stop an der Ampel = Stauwärme am Verflüssiger,
usw.
Daher der Hinweis, Kontrolle des Schauglas im Leerlauf des Motors, damit liegt die Füllung im allgemeinen im guten Bereich.

Während der Fahrt ist alles anders und nur bedingt kontrollier bar.
Die Gesetzeslage hat sich in den letzten Jahren stark verändert, so das man mit dem schriftlichen Aussagen sehr vorsichtig sein sollte.
Schönen Abend noch, Rainer, der 40 Jahre Kältetechnik hinter sich hat..

Gruß aus Hamburg, Rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wudi
  • Offline
  • Elite
  • Elite
  • 500 SL 129.066 Bj 1992 230 C 123.043 Bj 1978
Mehr
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #202538 von wudi
Hallo in die Runde

weiß wer welche Firma das befüllt im Raum Böblingen Leonberg Calw Stuttgart ??

mfg
Peter

P.S. also nicht das unerlaubte sondern ein legales Ersatzmittel für R12 und nicht R 134a

mit freundlichen Grüßen
aus dem wilden Südwesten

Peter
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von wudi.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #202541 von Ragetti
Fa.Günter in Kornwestheim ist das ein Spezialist insbesondere auch Oldies

Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald

Rolf

Nur das Beste aus Schwaben , oder lieber nix

www.keicher.biz
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von Ragetti.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wudi
  • Offline
  • Elite
  • Elite
  • 500 SL 129.066 Bj 1992 230 C 123.043 Bj 1978
Mehr
7 Jahre 8 Monate her #202614 von wudi
Danke

mit freundlichen Grüßen
aus dem wilden Südwesten

Peter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
5 Jahre 4 Monate her #277678 von Chromix
Ich grabe den Thread hier noch einmal aus, denn mein 107er benötigte gerade eine Nachfüllung von R437, auch jetzt noch, nachdem ich vor 2 Jahren den Kompressor neu abgedichtet habe. Ein Leck war mittels UV-Licht vor dem Nachfüllen und Schnüffelsonde nach dem Nachfüllen nicht feststellbar.
Der Klimaspezi hat genau das bestätigt, was Rainer hier schon geschrieben hat: während der Standzeit, die bei mir (Schweden) besonders lange ist, fallen die Dichtungen trocken und das Kältemittel entweicht. Dagegen hilft nur die Klimaanlage während der Winterpause mehrfach laufen zu lassen, was hier bei -10 oder -20 Grad schwierig ist .....
Übrigens hat der Klimaspezi auch genau so, wie Rainer das geschrieben hat, nachgefüllt, mit Blick auf das Schauglas am Trockner, aber das nur am Rande.

R437 ist kaum noch zu bekommen und wenn, genauso teuer oder noch teurer wie R134A. Wenn schon das Nachfüllen unvermeidlich ist, dann wäre mir eine möglichst Klima-, Ozonschicht- und Geldbörsen-freundliche Lösung am liebsten.
Bei der Suche bin ich dann auf das gestossen, was Uwe schon ganz oben verlinkt hat: Hychill Minus 30 , eine Mischung aus R290 (Propan) und R600a (Isobutan - nicht Butan, wie oft fälschlicherweise geschrieben wird). Die Firma offenbart nicht, wie das Mischungsverhältnis ist, aber ein Blick in das Sicherheitsdatenblatt zeigt, daß es offensichtlich 60% R290 und 40% R600a sind.
Während die beiden Komponenten allein in ihren Eigenschaften doch zum Teil ziemlich von R12 oder R134A abweichen, scheint die Mischung ziemlich ähnlich zu sein. Und ist verträglich mit mineralischen Ölen. Und kostet nur 15-20 € pro Kilogramm. Und die einzufüllende Menge ist nur rund 1/3 der ursprünglichen R12-Menge.

Es würde mich mal interessieren, was die Klimafachleute (Hallo, Rainer ) davon halten.

Hälsningar,
Lutz

Nimm Dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen.
Achte auf die Melodie des Lebens, die in Dir schwingt.
Buddha

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
5 Jahre 4 Monate her #277685 von citroen
Moin Lutz,
im Prinzip ist es egal (Gesetzes Lage der Länder beachten) welches Gas du einsetzt,
Einzig entscheidend ist, das die Drücke ähnlich dem alten R12 sind.
R 12 war damals die Konstruktions Vorlage für die Anlage.
Das Schauglas und Manometer ist das Maß aller Füllungen, egal was verwendet wird.
(Zumindest für die, die über genug Kenntnis verfügen.)
Die Ölrückführung ist bei den Gasgeschwindigkeiten nicht dramatisch und bei richtiger Füllung gewährleistet.
Schwachpunkt ist die Wellenabdichtung und die Schlauchverpressung zum Alurohr, da hier keine inneren Stützhülsen verwendet wurden.
Alu ist halt ein fließendes und ermüdendes Material.
Gruß aus Hamburg, Rainer

Gruß aus Hamburg, Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: Chromix

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.